Zawód: Technik elektronik
Kategorie: Montaż i instalacje Pomiary i diagnostyka Bezpieczeństwo i BHP
W zasilaczu buforowym, który zasila system alarmowy, konieczne jest pomiar napięć w trzech lokalizacjach:
Wybór odpowiednich zakresów pomiarowych w mierniku uniwersalnym jest kluczowy dla uzyskania dokładnych pomiarów oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z instalacjami elektrycznymi. W przypadku zasilacza buforowego zasilającego instalację alarmową, istotne jest, aby na wejściu sieciowym transformatora ustawić zakres 750 V AC, co odpowiada typowemu napięciu sieci energetycznej. Pomiar na wyjściu transformatora, gdzie napięcie wynosi nominalnie 18 V, powinien być przeprowadzony w zakresie 20 V AC, co jest zgodne z parametrami transformatora niskonapięciowego. W przypadku pomiaru napięcia na zaciskach akumulatora, które pracuje w systemie 12 V, należy ustawić zakres 20 V DC, co jest standardowym sposobem pomiaru napięć stałych w akumulatorach. Użycie właściwych zakresów zapewnia nie tylko dokładność pomiarów, ale także bezpieczeństwo użytkownika oraz sprzętu, zgodnie z zasadami BHP oraz dobrą praktyką inżynierską.